Hallo Zusammen. Kann mir jemand vielleicht mit folgendem Problem weiterhelfen.
Ich habe 2 Fibaro FGS-223 Double Switch. Am ersten Switch hängt eine Lampe am S1. Mit dem S1 vom zweiten Switch soll diese Lampe auch geschaltet werden können. Ich möchte dass S1 vom Switch 1 und S1 vom Switch 2 den Zustand von einander übernehmen. Sich sozusagen synchronisieren. Das sollte mit den Association Groups machbar sein. Aktuell sehen die Association Group Eistellungen bei beiden so aus:
Group 1 - 1
Group 2 - 1
Group 3 - 1
Group 4 - 1
Group 5 - 1
Hat jemand eine Idee, wie ich die Eistellungen anpassen soll?

#2

Du brauchst die Device ID beider Geräte, die findest du da wo du auch die Associations findest (Advanced Settings),

Die 2te Association Group ist die für S1 mit ein/aus.
Dort tragst du die Device ID des jeweils anderen Gerät gefolgt mit einem Punkt und einer 1 für die Sub ID 1 (Channel1/Q1).
Bei Group 2 müsste dann z.b. stehen “23.1”

https://manuals.fibaro.com/switch-2/

2 Likes
#3

@mapulu Vielen Dank. Es hat funktioniert. Das mit dem Punkt hat mir gefehlt.