StorkAir WTW WHD 930 L bedienen met KlikAanKlikUit ACM-3500

Beste allemaal,

In mijn zoektocht voor het automatiseren van mijn WTW heb ik veel aan de diverse posts op dit forum gehad. Daarom heb ik besloten mijn resultaat hier ook te delen in drie stappen.

  1. Aansluiten StorkAir WHD 930 L op KlikAanKlikUit ACM-3500
  2. Apparaten toevoegen in Homey
  3. Flows om de zaak te automatiseren.

Je moet wel met 1 ding rekening houden… ik ben een prutser en geen elektricien!

Aansluiten StorkAir WHD 930 L op KlikAanKlikUit ACM-3500

Wat heb je nodig:

  1. StorkAir WHD 930
  2. KaKu ACM-3500
  3. Schroevendraaier
  4. Aardappelschilmes (had ik al gezegd dat ik een prutser ben :blush:)

Stappenplan:

  1. Verwijder de Perilex stekker van de StorkAir WHD 930
    a. Trek de perilex stekker uit het stopcontact
    b. Optioneel: Schroef de voorste kunstof plaat van de StorkAir
    c. Optioneel: Schroef de binnenste stalen plaat van de StorkAir
    Na a. en b. kun je zien hoe de perilex stekker in de StorkAir is aangesloten
    d. Op de bovenkant van de StorkAir zit een zwart plastic kapje waardoor de Perilex kabel naar binnen gaat. Schroef deze los (twee schroeven)
    e. De perilex zit middels een groene aansluiting vast aan een printplaat van je StorkAir. Deze kun je lostrekken.
    f. De geel – groene draad zit met een aparte schroef vast.

Foto van de losgekoppelde draad:

  1. Trek de stroom kabels uit de groene stekker
    Bij mij was dat: Grijs uit L1, Zwart uit L2, Bruin uit L3 en blauw uit N
    Maak hier van je eigen situatie even een foto van als het anders is.

  2. Strip 15 centimeter van de buitenkabel van de perilexstekker. Ik heb dit (voorzichtig) gedaan met het aardappelschilmesje.

  3. Verwijder van de grijze (L1), zwarte (L2) en blauwe draad (N) op 10 cm afstand van de buitendraad ongeveer 2 cm van de binnendraad. Let hierbij op dat je de draden niet doorknipt!
    De bruine draad kun je wel doorknippen.

  4. Maak een “knik” in de grijze (L1), zwarte (L2) en blauwe draad (N)

  5. De “gekinkte” draden en de doorgeknipte buine draad (L3) kun je aansluiten op de ACM-3500
    a. Blauw (N) gaat naar N IN
    b. Zwart (L2) gaat naar L Uit 2
    c. Grijs (L1) gaat naar L Uit 1
    d. De bruine draad (L3) die vanaf de stekker komt gaat naar L IN
    e. De bruine draad (L3) die doorloopt naar de StorkAir gaat naar L uit 3

  6. Om de draden netjes bij elkaar te houden heb ik alles wat uit de ACM-3500 komt en naar de StorkAir gaat middels een stuk van de “buitenkabel” weer bij elkaar gebonden.

  7. De groene aansluitplug van de StorkAir kan er weer terug op en de draad kan door het zwarte plastic kapje worden gehaald.

  8. Nu kun je alles aansluiten op de StorkAir en de stroom weer activeren. Van boven gezien ziet dat er bij mij zo uit:

In mijn keuken zit een drie standen schakelaar voor de WTW. Met de aansluitingen zoals ik heb beschreven gaat de WTW in stand 1 doen wat je automatiseert op je ACM-3500 en op stand 2 en 3 gaat hij nog steeds naar stand 2 of 3 ook zal zegt je huisautomatisering dat dit niet hoeft.

Apparaten toevoegen in Homey

Wat heb je nodig:

  1. Aangesloten ACM-3500 op je StorkAir zoals hierboven beschreven
  2. GeĂŻnstalleerde Homey
  3. GeĂŻnstalleerde KlikAanKlikUit app op je Homey (Van Athom B.V.).

Stappenplan:

  1. Voeg een apparaat toe aan je Homey. Kies de KlikAanKlikUit app als leverancier.
  2. Kies de ACM-3500 als apparaat.
  3. Als je een signaal gaat genereren klik dan op 1 van de ACM-3500.
  4. Er wordt alleen voor dit signaal een ACM-3500 toegevoegd aan je Homey
  5. Voor signaal 2 en 3 moet je dus de stappen 1 t/m 4 nog twee keer herhalen.

Ik heb de apparaten in mijn Homey “Signaal 1”, “Signaal 2” en “Signaal 3” genoemd.

Flows om de zaak te automatiseren

Ik had in totaal drie automatiseringswensen die ik heb gerealiseerd met deze setup.

  1. Homey de stand van de WTW laten bepalen
  2. De WTW tijdelijk helemaal uit kunnen zetten (als ik ga slapen) Standaard is stand 1 namelijk het laagste.
  3. De WTW met de hand (via de App of via draadloze schakelaars bedienen)

Wat heb je nodig:

  1. Een beetje fantasie
  2. Xiaomi temperatuur en luchtvochtigheid sensor
  3. Eventueel draadloze schakelaars
  4. De Virtuele Apparaten App (van Arjan Kranenburg)
  5. De CountDown Spp (van Ralf van Dooren)

Stappenplan:

  1. Virtuele devices toevoegen
    a. Kies Apparaat toevoegen
    b. Kies als merk de virtuele devices app
    c. Kies als apparaat voor: Modus
    d. Ik heb het apparaat de naam WTW Stand 0 gegeven
    e. Herhaal de stappen a t/m e voor de modus WTW stand 1, WTW stand 2, WTW stand 3 en WTW stand Automatisch

  2. Variabelen toevoegen via standaard Logica functionaliteit
    a. Ja/ Nee variabele genaamd: WTW automatisch (Waarde: Nee)
    Bepaald of Homey wel of niet je WTW mag gaan bedienen
    b. Numerieke variabele genaamd: WTW grenswaarde 1-2 (Waarde 65, kun je later mee spelen)
    De luchtvochtigheidswaarde waaronder de WTW automatisch op 1 moet en waarboven op 2
    c. Numerieke variabele genaamd: WTW grenswaarde 2-3 (Waarde 75, kun je later mee spelen)
    De luchtvochtigheidswaarde waaronder de WTW automatisch op 2 moet en waarboven op 3
    d. Ja / Nee variabele: WTW automatisch voor stand 0 (Waarde: Nee)
    e. Numerieke variabele : WTW stand (Waarde: 1)

  3. CountDownTimer toevoegen
    a. Ga naar je lijst met Apps
    b. Kies de CountDown App
    c. Klik op Configureer app
    d. Voeg een CountdownTimer toe genaamd: WTW stand 0 timer (3600 seconden)
    Bij mij mag hij 1 uur uit zodat ik in slaap val en dan terug aan omdat iedereen zegt dat je zo’n ding niet uit mag zetten.

  4. Flow 1: WTW op stand 1

  • Als: WTW stand 1 – Modus wordt aangezet
  • Dan: WTW Signaal 1 zet aan
  • Dan: WTW Signaal 2 zet uit
  • Dan: WTW Signaal 3 zet uit
  • Dan: Modus Stand 0 zet uit
  • Dan: Modus Stand 2 zet uit
  • Dan: Modus stand 3 zet uit
  • Dan: Variabele WTW stand zet op 1
  • Dan: Stop countdown timer: WTW stand 0 timer
  • Dan: WTW stand 1 Zet Modus aan zonder trigger
    De flow start natuurlijk als modus 1 wordt aangezet, maar als je deze flow aanroept vanaf een andere flow is dat niet zo. Vandaar deze stap
  1. Flow 2: WTW op stand 2
  • Als: WTW stand 2 – Modus wordt aangezet
  • Dan: WTW Signaal 1 zet aan
  • Dan: WTW Signaal 2 zet aan
  • Dan: WTW Signaal 3 zet uit
  • Dan: Modus Stand 0 zet uit
  • Dan: Modus Stand 1 zet uit
  • Dan: Modus stand 3 zet uit
  • Dan: Variabele WTW stand zet op 2
  • Dan: Stop countdown timer: WTW stand 0 timer
  • Dan: WTW stand 2 Zet Modus aan zonder trigger
  1. Flow 3: WTW op stand 3
  • Als: WTW stand 3 – Modus wordt aangezet
  • Dan: WTW Signaal 1 zet aan
  • Dan: WTW Signaal 2 zet aan
  • Dan: WTW Signaal 3 zet aan
  • Dan: Modus Stand 0 zet uit
  • Dan: Modus Stand 1 zet uit
  • Dan: Modus stand 2 zet uit
  • Dan: Variabele WTW stand zet op 3
  • Dan: Stop countdown timer: WTW stand 0 timer
  • Dan: WTW stand 3 Zet Modus aan zonder trigger
  1. Flow 4: WTW op stand 0 (max 1 uur)
    Deze flow zit in mijn favorieten. Lekker rustig slapen!
  • Als: WTW stand 0 – Modus wordt aangezet
  • Dan: WTW Signaal 1 zet uit
  • Dan: WTW Signaal 2 zet uit
  • Dan: WTW Signaal 3 zet uit
  • Dan: Modus Stand 1 zet uit
  • Dan: Modus Stand 2 zet uit
  • Dan: Modus stand 3 zet uit
  • Dan: Variabele WTW stand zet op 0
  • Dan: Draai zandloper om WTW stand 0 timer 3600
  • Dan: WTW stand 0 Zet Modus aan zonder trigger
  • Dan: Logica – Zet variabele WTW automatisch voor stand 0 gelijk aan WTW Automatisch
  • Dan na 2 seconden: Logica – Zet variabele WTW automatisch naar: Nee
  1. Flow 5: WTW op stand automatischch
  • Als: WTW op stand automatisch – Modus wordt aangezet
  • Dan: Logica Zet WTW automatisch op Ja
  • Dan: Stop countdowntimer: WTW stand 0 timer
  • Dan: WTW op stand automatisch - modus aan zonder trigger
  1. Flow 6: WTW op stand automatisch uit
  • Als: WTW op stand Automatisch – modus wordt uitgezet
  • Dan: Logica – Zet WTW automatisch naar Nee
  • Dan: WTW op stand automatisch – zet modus uit zonder trigger
  1. Flow 7: WTW auto 1
  • Als: Badkamer temperatuur sensor: De luchtvochtigheid is veranderd
  • En: Luchtvochtigheid < WTW automatisch grenswaarde 1-2
  • En: Logica – WTW automatisch is gelijk aan Ja
  • En: Logica – WTW stand is niet gelijk aan 1
  • Dan: Start Flow – WTW op stand 1
  1. Flow 8: WTW auto 2
  • Als: Badkamer temperatuur sensor: De luchtvochtigheid is veranderd
  • En: Luchtvochtigheid < WTW automatisch grenswaarde 2-3
  • En: Luchtvochtigheid > WTW automatisch grenswaarde 1-2
  • En: Logica – WTW automatisch is gelijk aan Ja
  • En: Logica – WTW stand is niet gelijk aan 2
  • Dan: Start Flow – WTW op stand 2
  1. Flow 9: WTW auto 3
  • Als: Badkamer temperatuur sensor: De luchtvochtigheid is veranderd
  • En: Luchtvochtigheid > WTW automatisch grenswaarde 2-3
  • En: Logica – WTW automatisch is gelijk aan Ja
  • En: Logica – WTW stand is niet gelijk aan 3
  • Dan: Start Flow – WTW op stand 3
  1. Flow 10: WTW op stand 1 na afloop timer stand 0
  • Als: CountDown zandloper is leeg – WTW stand 0 timer
  • Dan: Start Flow – WTW op stand 1
  • Dan: Logica – Zet variabele WTW automatisch naar variabele WTW automatisch voor stand 0

De flows 1 t/m 4 heb ik ook onder enkele draadloze schakelaars geactiveerd zodat ik die kan gebruiken zonder mijn telefoon te hoeven pakken.

Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze post en als er vragen zijn dan laat het maar weten.

Maar niet vergeten, ik ben een prutser en geen elektricien!!

4 Likes