Homey Community Forum

Homey och energimätning Aeotec

#21

Fick den att ansluta till homey med betan men den visade watt värdet på alla rader, även volt, så nu orkar jag inte längre.

Tips? annars åker den tillbaka, alla blå till neutral och dom Bruna till respektive fas kopplades,

#22

Stöd för HEM GEN5 verkar närma sig.
https://github.com/athombv/com.aeotec/pull/157/commits/816913ba9e714c8b0f6ef3415994400c1182feeb

#23

Parametrar rätt satt?
mina inställningar:
hem5

#24

Excelfil för parametrering:
https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6044361983

#25

Tack, ska testa lite, annars får jag vänta jag på officiellt stöd.

#26

Funkar det nu med tre faser?

#27

Hej!
Jag har lagt till en home energy meter Gen5 3fas men den dyker upp en Home Energy Meter Gen2 och en Clamp 01
Jag kan sätta parametrar för att rapportera effekt ström och volt för alla clampar och jag kan se summan under enheten (Home Energy Meter Gen2) men den mäter fel. Typ 500W fel. Skall denna enheten supportas? Har kopplat in den rätt enligt manualen. Lite konstigt att bara clamp1 dyker upp som en egen enhet. Hade förväntat mig 4 enheter tre för varje clamp och en för totalen.
Kör v2.0.29 av Athom och har en Homey pro.

#28

Nu var det tag sedan jag läste ellära men vi privatpersoner betalar för aktiv/nyttig effekt som elmätaren visar. Jag misstänker att du mäter den skenbara effekten som är en kombination den aktiva och reaktiva effekten som är en förskjutning av spännings- och strömkurvan som i sin tur uppstår pga motorer, lysrör mm som du har i din anläggning. Du mäter alltså troligen den skenbara/verkliga effekten som industrier får betala för medan privatpersoner debiteras för den aktiva/nyttiga effekten (elbolagen kompenserar sig naturligtvis schablonmässigt för den reaktiva effekten).
Angående Aeotec-mätaren, jag fattar det som du kan se alla faser och totalen men att det skapas två enheter, en för clamp1 och en för clamp2, clamp3 och totalen. Betyder det att den fungerar men är lite ologisk?

#29

Hej,
Man kan ställa in med parametrar om man skall mäta reaktiv eller inte ser det ut som(jag har testat allt), men min mätare visar mindre än den fasta elmätaren visar. Det värkar också som att den registrerar negativ ström ibland på en fas käns nästan som någon typar en integer fel :slight_smile: . Angående antal enheter som dyker upp så är det bara totalen och clamp1 som skapas vilket känns fel.

#30

Ska Home Energy Meter Gen5 stödjas av homey 2.1.1 med v2.0.29 av Athom någon som vet?

#31

Det ligger en pull request (patch från fristående utvecklare) för granskning. Athom ska försöka hinna titta på den och andra patchar under nästa vecka, Inget löfte… :slight_smile:

2 Likes